Цитата(Vano @ Mar 19 2007, 10:17 )
*Настоящие нормы распространяются на проектирование административных и бытовых зданий1 высотой (по СНиП 21-01-97) до 50 м, включая мансардный этаж, и помещений предприятий.
___________
1 В дальнейшем - зданий.
Настоящие нормы не распространяются на проектирование административных зданий и помещений общественного назначения.
И при этом в ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СНиП 31-05-2003
есть приложение Е:
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДАННЫЙ СНиП
Учреждения органов управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
административные учреждения различных предприятий, в том числе промышленных;
конторы (офисы);
научно-исследовательские, проектные и конструкторские организации;
кредитно-финансовые учреждения и банки;
судебно-юридические учреждения и прокуратура;
редакционно-издательские организации (за исключением типографий).
___________
1 В дальнейшем - зданий.
Настоящие нормы не распространяются на проектирование административных зданий и помещений общественного назначения.
И при этом в ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СНиП 31-05-2003
есть приложение Е:
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДАННЫЙ СНиП
Учреждения органов управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
административные учреждения различных предприятий, в том числе промышленных;
конторы (офисы);
научно-исследовательские, проектные и конструкторские организации;
кредитно-финансовые учреждения и банки;
судебно-юридические учреждения и прокуратура;
редакционно-издательские организации (за исключением типографий).
Давйте перефразируем по смыслу:
*Настоящие нормы распространяются на проектирование административных и бытовых зданий (кроме административных зданий и помещений общественного назначения, перечень которых перечислен в приложении Е СНиП 31-05-2003), высотой (по СНиП 21-01-97) до 50 м, включая мансардный этаж, и помещений предприятий.
И т.к. офисы перечислены в приложении Е, получается, что офисы подпадают под действие только одного СНиП 31-05-2003.
По поводу ГОСТов и СанПиНов, получается что естественной приточной вентиляции не должно быть как таковой, тогда как быть с жилыми зданиями, для которых тоже есть ГОСТы.
Приточной вентиляцией "при должном умении" можно тоже такой подвижности добиться, и отклонения в приточной струе при кондиционировании, что мало не покажется. А еще и грохотать будет.
Скажите, калориферы вы на -40 подбираете?